Forum "Elektrotechnik" - Transistorschaltung
Transistorschaltung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Transistorschaltung: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:43 Mi 18.10.2006
Autor: The_Akki

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]
a) Zum Zeitpunkt t=0 wird der Schalter geschlossen. Berechne den zeitlich Verlauf der Ausgangsspannung [mm] u_a [/mm] = [mm] u_a(t) [/mm]

b) Zu einen Zeitpunkt wird der Schalter wieder geöffnet. Berechne den zeitlich Verlauf der Entladung des Kondensators [mm] u_C [/mm] = [mm] u_C(t) [/mm]

Aufgabe a) ist leicht gemacht. Doch bei Aufgabe b) habe ich keine Ahnung, worüber sich der Kondensator entlädt.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: GIF) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Transistorschaltung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:55 Mi 18.10.2006
Autor: hamcom

Ich denke, es müsste nfolgendes passieren:

Zustand: Schalter wird geschlossen:

Kondensator im Kurzschluss -> ua = 30V -> Kondensator Ladevorgang, ua nimmt annähernd linear ab (wegen Zeitkonstanten), bis ua =15V. Hier Bricht Diode durch und hält Spannung über dem Kondensator konstant -> ua bleibt auf 15V.

Zustand: Schalter bleibt geschlossen:

ua = konst = 15V

Zustand Schalter wird geöffnet:

Kondensator wirkt wie Spannungsquelle (15V) und entlädt sich über R1 und R2 (einfaches RC-Glied) gegen GND.


Bezug
                
Bezug
Transistorschaltung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:14 Mi 04.07.2007
Autor: leduart

Hallo
ich glaub nicht, dass er sich einfach über rR1R2 entladen kann, in dem Kreis ist doch noch Q1 und R3!
Die beiden Enden des Kond. müssen verbunden werden!
beim Aufladen: mit e-fkt nicht linear!
Gruss leduart

Bezug
        
Bezug
Transistorschaltung: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 22:22 Mi 04.07.2007
Autor: disney

Aufgabe
hallo,
mich würde mal der aufgabagenteil a) interessieren..wie die ausgangspannung im ersten einschaltvorang aussieht!ich schreibe am freitag eine elektronik-klausur und würde mich über eine antwort freuen..(auch zu b falls möglich)

vielen dank  



Bezug
                
Bezug
Transistorschaltung: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:20 Fr 06.07.2007
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien