www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Stromkreisberechnung
Stromkreisberechnung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Stromkreisberechnung: Übungsaufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 09:33 Fr 14.12.2012
Autor: bildderfrau

Aufgabe
Ein aktiver Schaltpol soll in eine Ersatzschaltung umgerechnet werden.
(Aktiver Schaltpol: Ue... Spannungsquelle; Widerstand R1 in Reihe geschaltet zu Ue; Widerstand R2 in Reihe geschaltet zu R1 und Ue; an R2 gehen zwei Kontakte raus mit dem Strom I und der Spannung Ua)
(Ersatzschaltung: Spannungsquelle U0; Innenwiderstand Ri; Strom I; an den Kontakten liegt die Spannung Ua)

Es sind nun folgende Werte gegeben: Ue=150V, Ua=50V im Leerlauf. Bei einem Strom I=0,5A soll Ua=45V betragen. Wie groß müssen R1 und R2 sein?

(Lösung: R1=30Ohm; R2=15Ohm)

Ich habe alles mögliche probiert, komme aber nicht auf die richtigen Ergebnisse für R1 und R2... Vielleicht könnt ihr mir ja helfen ;)



Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Stromkreisberechnung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:18 Fr 14.12.2012
Autor: chrisno

Hallo, und [willkommenvh]

Ein Schaltplan wäre eine große Hilfe. Deine Beschreibung ist nicht ganz klar. Ich gehe von einer Reihenschaltung aus Ue, R1 und R2 aus. An R2 sind die Anschlüsse für einen Verbraucher herausgeführt. Der Strom durch den Verbraucher ist I, die Spannung über R2 ist Ua.

Ist das richtig so?

Aus den Informationen zur unbelasteten Schaltung ergibst sich eine erste Aussage zu R1 und R2. Welche?
Aus den Angaben zur belasteten Schaltung ergibt sich eine Aussage zum Verbraucher. Welche?



Nachtrag: Wie unten angemerkt, ist meine obige Antwort nicht zielführend. Beantworte doch folgende Fragen:
Welche Spannung fällt an [mm] $R_i$ [/mm] ab? Wie groß ist der Strom durch [mm] $R_i$ [/mm] dabei?

Bezug
                
Bezug
Stromkreisberechnung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:48 Sa 15.12.2012
Autor: GvC

Ich würde den Fragesteller mit dem Hinweis auf den Verbraucher(widerstand) nicht auf eine falsche Fährte locken, sondern vielmehr daran erinnern, was in der Aufgabenstellung angedeutet ist, nämlich die Aufgabe mit Hilfe der Ersatzspannungsquelle zu lösen.

Bezug
                        
Bezug
Stromkreisberechnung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:06 So 16.12.2012
Autor: chrisno

Da hast Du völlig Recht. Ich gebe zu, den Aufgabentext zu oberflächlich gelesen zu haben, so das ich den Index i am Widerstand für einen Tippfehler gehalten habe. So ist die Aufgabe noch einfacher, da habe ich wirklich auf einen falschen Weg geführt.

Bezug
                
Bezug
Stromkreisberechnung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:51 Mo 17.12.2012
Autor: isi1

>>  Vielleicht könnt ihr mir ja helfen

Also wie berechnet man das?
a) aus der Leerlaufspannung kann man sehen: R2/(R1+R2) = 50/150
b) bei 0,5A fallen 5V am Ri ab, d.h. Ri = 5/0,5 = 10 Ohm
c) 1/Ri = 1/R1 + 1/R2

Die drei Gleichungen schaffst Du, bilderfrau, oder?


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
ev.vorhilfe.de
[ Startseite | Mitglieder | Impressum ]