Forum "Elektrotechnik" - Rcl schaltung
Rcl schaltung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Rcl schaltung: Idee
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:47 Mi 16.02.2011
Autor: Yuumura

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

Hi,
Hab leider den Ansatz vergessen wie man hier vorgeht...

Z ist ja = R + (jwl - j/wc)

wenn ich das hier zusammenfasse muss ich jwl und 1/jwc parallelschalten.... kriege da an Werten für C = 50j Ohm
und L = 100j ohm raus...

Also wir haben Werte eingesetzet....

dann für Z = 100 ohm + 5000 / 50j = (100-100j)OHM / (100-100j)OHM

Ist das fertig/richtig ?

Muss ich nicht mit den Beträgen rechnen um die Impedanz rauszufinden ?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Rcl schaltung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:02 Mi 16.02.2011
Autor: qsxqsx


>  Hab leider den Ansatz vergessen wie man hier vorgeht...
>  
> Z ist ja = R + (jwl - j/wc)

Nein. Das ich sicherlich nicht die Gesamtimpedanz Z. Wie du einen Satz unten schreibst, du musst die Induktivität und die Kapazität paralellgeschaltet (und nicht seriell) formell erfassen.

>
> wenn ich das hier zusammenfasse muss ich jwl und 1/jwc
> parallelschalten.... kriege da an Werten für C = 50j Ohm
>  und L = 100j ohm raus...
>  
> Also wir haben Werte eingesetzet....
>  
> dann für Z = 100 ohm + 5000 / 50j = (100-100j)OHM /
> (100-100j)OHM
>  
> Ist das fertig/richtig ?
>  
> Muss ich nicht mit den Beträgen rechnen um die Impedanz
> rauszufinden ?

Nein. Unter Impedanz in der Komplexen Wechselstromrechnung versteht man im allgemeinen die angabe mit Real und Imaginärteil.

Gruss

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien