www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Maschenstromverfahren
Maschenstromverfahren < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Maschenstromverfahren: I2 soll 0 werden
Status: (Frage) für Interessierte Status 
Datum: 15:20 Do 18.11.2010
Autor: jooo

Aufgabe
Welche Spüannung muß U2 haben damit [mm] I_{R2} [/mm] 0 wird?
[a][Bild Nr. 1 (fehlt/gelöscht)]

Habe mir folgendes gedacht:
Meine Maschen:

(Ia=kleine Masche,Ib=große Masche)

Ia(R1+R2)-Ib(R2)=-U2+U1
-Ia(R2)+Ib(R1+R3)=U1-U3

Wegen Ia=0

entsteht folgende Matrix
[mm] \pmat{ 1 & -4 \\ 0 & 8 }*\vektor{U2 \\ Ib}=\vektor{U1 \\ U1-U3} [/mm]


Wo liegt mein Fehler?

Gruß Jooo