www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Regelungstechnik" - Fragen zum Bodediagramm
Fragen zum Bodediagramm < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Fragen zum Bodediagramm: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:19 So 05.02.2012
Autor: chin842

Aufgabe
Fragen zum Bode-Diagramm

Fall (1)

ich habe eine IT1-Strecke und P-Regler mit KP=1, Ti= 1, T1= 5
Fo(s)= 1/s*(1+5s)

Die "Knickpunkte" im Ampltitudengang sind bei 1/1=1 und 1/5=0,2
richtig?


Fall (2)

ich habe eine IT1-Strecke und P-Regler mit KP=2, Ti= 1, T1= 5

Fo(s)= 2/s*(1+5s)

Die "Knickpunkte" im Ampltitudengang sind bei 2/1=2 und 2/5=0,4
richtig? (beinflusst KP die knickpunkte? oder immer 1/T1.. der knickpunkt?


Fall (3)

Ich habe ein Kp=2. Durch 20*log(2)=6,021 erhalte ich den "Startpunkt" im Amplitudengang. ist der immer links anzusetzten oder bei 10^-1 oder [mm] 10^0 [/mm] oder [mm] 10^1 [/mm]
Wo muss ich diesen Wert 6,021 eintragen?


        
Bezug
Fragen zum Bodediagramm: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:26 Mo 06.02.2012
Autor: metalschulze

Hallo chin482,

> Fragen zum Bode-Diagramm
>  Fall (1)
>  
> ich habe eine IT1-Strecke und P-Regler mit KP=1, Ti= 1, T1=
> 5
>  Fo(s)= 1/s*(1+5s)
>  
> Die "Knickpunkte" im Ampltitudengang sind bei 1/1=1 und
> 1/5=0,2
>  richtig?

zum Teil, du hast nur einen Knickpunkt, und der ist bei [mm] \omega [/mm] = 0,2 [mm] \frac{rad}{s} [/mm]

>  
>
> Fall (2)
>  
> ich habe eine IT1-Strecke und P-Regler mit KP=2, Ti= 1, T1=
> 5
>  
> Fo(s)= 2/s*(1+5s)
>  
> Die "Knickpunkte" im Ampltitudengang sind bei 2/1=2 und
> 2/5=0,4
>  richtig? (beinflusst KP die knickpunkte? oder immer 1/T1..
> der knickpunkt?

wieder nur ein Knickpunkt [mm] (\omega [/mm] = 0,2 [mm] \frac{rad}{s}) [/mm]
Das [mm] K_P [/mm] als Verstärkung hebt den ganzen Amplitudengang einfach nur an (Parallelverschiebung zur Frequenzachse), die Eckfreuqienz(en) werden von einem reinen P_Glied nicht beeinflusst

>  
>
> Fall (3)
>  
> Ich habe ein Kp=2. Durch 20*log(2)=6,021 erhalte ich den
> "Startpunkt" im Amplitudengang. ist der immer links
> anzusetzten oder bei 10^-1 oder [mm]10^0[/mm] oder [mm]10^1[/mm]
>  Wo muss ich diesen Wert 6,021 eintragen?

Na an der Stelle, wo der Nenner den Betrag 1 hat, sonst könntest du ja nicht log(2) bilden...

An was du wohl glaube ich eigentlich interessiert bist, ist der Grenzwert für [mm] \omega \rightarrow [/mm] 0
und Achtung: [aufgemerkt] in der logarithmischen Darstellung wird omega niemals = 0.

In der Darstellung musst du mit den Größenordnungen soweit unten beginnen wie es nötig ist - will heißen i.d.R. ein Zehntel der kleinsten Eckfrequenz. Bei Strecke mit I-Verhalten ist der Grenzwert für kleine Frequenzen [mm] \infty [/mm] und dann hast du bis zum ersten Knick einen Abfall von -20dB/Dekade

Gruß Christian