www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Ersatzquellen
Ersatzquellen < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Ersatzquellen: aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:56 Fr 22.06.2012
Autor: Zew

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20120622142pyx0vgniq4.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20120622142nrqpvce51k.jpg

[]Aufgabe mit Lösung
[]Schaltung


[Dateianhang nicht öffentlich]
[Dateianhang nicht öffentlich]

Was ich nicht verstehe, warum [mm] I=\bruch{U_{b}}{R_{1}} [/mm]
und nicht [mm] I=\bruch{U_{1}}{R_{1}} [/mm] ist [mm] U_{b}=U_{1}??? [/mm]


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Ersatzquellen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:58 Fr 22.06.2012
Autor: GvC

Wenn Du den Kurzschlussstrom zwischen den Lastklemmen bestimmst, ist [mm] R_2 [/mm] doch kurzgeschlossen. Und ja, dann ist [mm] U_1=U_b [/mm]

Bezug
                
Bezug
Ersatzquellen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:55 Mo 25.06.2012
Autor: Zew


Das heißt: um Ri der Ersatzspannungsquelle zu berechnen schlisesse ich die Schaltung an den Klemmen kurz und damit R2? Was ist mit RL, dem Parallelwiderstand zu R2, ist er damit auch kurz geschlossen?

Bezug
                        
Bezug
Ersatzquellen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:44 Mo 25.06.2012
Autor: GvC

Die Ersatzquelle wird immer ohne [mm] R_L [/mm] bestimmt. Deshalb heißt sie ja Ersatzquelle. Zur Quelle gehört der Lastwiderstand nicht dazu. Der wird erst später an die Quelle angeschlossen.

D.h. unabhängig davon, ob Du eine Ersatzspannungsquelle oder eine Ersatzstromquelle bestimmen willst, der Innenwiderstand wird immer zwischen den offenen Lastklemmen bestimmt.

Die Begriffe Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom sagen bereits, wie Du diesen beiden Kenngrößen bestimmst: Die Leerlaufspannung zwischen den offenen Lastklemmen, den Kurzschlussstrom zwischen den kurzgeschlossenen Lastklemmen.

In dieser Aufgabe solltest Du nur die Ersatzstromquelle bestimmen. Deren Kenngrößen sind Kurzschlussstrom und Innenwiderstand.

Bezug