www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Betonentwurf
Betonentwurf < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Betonentwurf: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 15:15 Do 28.06.2012
Autor: betonkissen

Aufgabe
Für den Bau einer 50 cm dicken Betonplatte (Bewehrungsabstand 60mm) für eine Tiefgarage sind die geeigneten Betonausgangsstoffe auszuwählen. Der Festbeton wird durch NaCL-haltiges Grundwasser mit einem [mm] SO^{2-}_{4} [/mm] Gehalt von 850 mg/l belastet. Begründen Sie ihre Entscheidungen hinsichtlich der Verwendung der ausgewählten Ausgangsstoffe (zement, Gesteinskörnung, Zusatzmittel,Zusatzstoffe)


Halli hallo liebes Forum :)

wär euch sehr dankbar, wenn mir jemand hierbei helfen würde.
Also ich habe zuerst in mein Betontechnisches Datenbuch geschaut wegen dem Sulfatgehalt, daraus konnt ich schließen, dass es sich hierbei um die Expositionsklasse XA2 handelt. Außerdem Expositionsklasse XD1 wegen NaCl haltiges Grundwasser. DAann hab ich noch herausefunden, dass es sich hierbei um einen HS-NormalZement Klasse CEM 1 handeln muss aber hier kommen zwei in Frage,einmal CEM 1 42,5 N-HS und CEM 1 42,5 R-HS . Welchen nehm ich dann hier?? Und wie geh ich mit der Gesteinskörnung und den Zusatzmitteln vor? Da steh ich grad total auf dem Schlauch....
Danke schonmal :)

Lieben Gruß :)

        
Bezug
Betonentwurf: Fälligkeit abgelaufen