www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Auflagerkräfte am Sparrendach
Auflagerkräfte am Sparrendach < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Auflagerkräfte am Sparrendach: Frage (für Interessierte)
Status: (Frage) für Interessierte Status 
Datum: 14:01 Fr 29.04.2011
Autor: matze3

Aufgabe
Gegeben ist ein Sparrendach.

Ermitteln Sie die Windbelastung und die daraus resultierenden Auflagerkräfte sowie die Normalkraft im Sparren!

[img]

Hallo. Ich hoffe mir kann jemand helfen.

Die Windbelastung habe ich ermittelt (siehe Skizze). Zu meinen besseren Verständnis habe ich die Windbelastung auf die Grund- sowie die Aufrißfläche umgerechnet.

Dann habe ich die vertikalen Auflagerkräfte wie folgt ermittelt:

[mm] \summe M_{A}=0=B_{V}*3,75m-(0,35kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})+(0,26kN/m*1,875m*\bruch{3}{4}*3,75m)-(0,35kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})-(0,26kN/m*1,875*\bruch{1,875m}{2}) [/mm]

[mm] =B_{V}*3,75m-0,32kN [/mm]

[mm] \to B_{V}=\bruch{0,32kN}{3,75m}=0,09kN [/mm]


[mm] \summe M_{B}=0=-A_{V}*3,75m+(0,35kN/m*1,875m*\bruch{3}{4}*3,75m)-(0,26kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})+(0,35kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})-(0,26kN/m*1,875*\bruch{1,875m}{2}) [/mm]

[mm] =-A_{V}*3,75m+1,55kN [/mm]

[mm] \to A_{V}=\bruch{1,55kN}{3,75m}=0,41kN [/mm]


Bei der Kontrolle der vertikalen Kräfte sieht man, dass etwas nicht stimmt:

[mm] \summe [/mm] =0= [mm] A_{V}+B_{V}-(0,35*1,875m)+(0,26*1,875m) [/mm]
[mm] =A_{V}+B_{V}-0,17kN [/mm]
[mm] \to A_{V}=B_{V}-0,17kN=0,08kN [/mm]

Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

mfg Matze

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
        
Bezug